33问答网
所有问题
当前搜索:
铜排载流量表(新) 国家标准
母排的选择和
载流量
计算
答:
载流量(
A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、 抽屉柜抽屉导线选用
标准
截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电 ...
请问配电过程中,如何根据电流计算电缆和铝排线或
铜排
的截面积呢?有什么...
答:
铜铝排(宽/厚)15×320×325×330×440×440×550×550×660×660×860×1080×680×880×10100×6100×8100×10120×8120×10 材料 结构排放法
铜排
开启平放1622122643684855406607408731018114011151270143013561565178518601980 竖放1712752853355105807057759201070119512051370154014751685187019552170 TMY封闭...
电气-母排
载流量
计算
答:
可以按截面积算,其实有那种
铜排
规格对应
载流量
的表,你可以网上搜搜
请问一下10x200以上的
铜排
是做什么用的?铜排在化工行业,多晶硅行业用...
答:
比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。
铜排
有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。 用铜排最主要考虑的是
载流量
,...
...输入端需多少安培的电流,计算
载流量
,选择用多大的母线
铜排
...
答:
你的输入电压肯定是确定了的,用800kW除以这个输入电压,就得到你的输入电流。实际上输入电压会有一定范围的波动,所以通常用800KW除以这个波动范围的最小值电压,此时得到的是你输入端的最大电流。根据电流大小查表,可以得到你的铜线需要多粗线径。
高低压开关柜
铜排
计算
答:
按这们的经验公式:厚度3时
载流量
是1.3*宽*10,厚度4时载流量是1.3*宽*12,厚度6时载流量是1.3*宽*14,厚度8时载流量是1.3*宽*16,厚度10时载流量是1.3*宽*18,厚度12时载流量是1.3*宽*20计算,希望能给你帮助。
郭老师好,请教您关于如何选择变压器
铜排
的问题
答:
查表很简单,就是用计算出的短路电流直接去查表,表格内多是铝母线的数据,如果选择
铜母线
,等于
载流量
扩大了约1.3倍;母线的校验相对复杂,需要预先计算使用地点的短路电流,然后计算该电流在使用场合的散热情况,求出最小的母线截面,用这个截面去和查表得出的截面去比较,如果最小截面大,就选定最小...